您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 变频器与PLC通讯的精简设计(六)

lj7071

lj7071   |   当前状态:离线

总积分:3110  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-03-21

最后登录时间: 2008-02-13

空间 发短消息加为好友

变频器与PLC通讯的精简设计(六)

lj7071  发表于 2007/3/25 14:25:31      1213 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

3、PLC采用RS-485无协议通讯方法控制变频器 

  这是使用得最为普遍的一种方法,PLC采用RS串行通讯指令编程。

  优点:硬件简单、造价最低,可控制32台变频器。

  缺点:编程工作量较大。从本文的第二章可知:采用扩展存储器通讯控制的编程极其简单,从事过PLC编程的技术人员只要知道怎样查表,仅仅数小时即可掌握,增加的硬件费用也很低。这种方法编程的轻松程度,是采用RS-485无协议通讯控制变频器的方法所无法相比的。

  4、PLC采用RS-485的Modbus-RTU通讯方法控制变频器

  三菱新型F700系列变频器使用RS-485端子利用Modbus-RTU协议与PLC进行通讯。

  优点:  Modbus通讯方式的PLC编程比RS-485无协议方式要简单便捷。

  缺点: PLC编程工作量仍然较大。

  5、PLC采用现场总线方式控制变频器

  三菱变频器可内置各种类型的通讯选件,如用于CC-Link现场总线的FR-A5NC选件; 用于Profibus DP现场总线的FR-A5AP(A)选件; 用于DeviceNet现场总线的FR-A5ND选件等等。三菱FX系列PLC有对应的通讯接口模块与之对接。

  优点: 速度快、距离远、效率高、工作稳定、编程简单、可连接变频器数量多。
  
  缺点: 造价较高,远远高于采用扩展存储器通讯控制的造价。

  综上所述,PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的方法确有造价低廉、易学易用、性能可靠的优势; 若配置人机界面,变频器参数设定和监控将变得更加便利。

  1台PLC和不多于8台变频器组成的交流变频传动系统是常见的小型工业自动化系统,广泛地应用在小型造纸生产线、单面瓦楞纸板机械、塑料薄膜生产线、印染煮漂机械、活套式金属拉丝机等各个工业领域。采用简便控制方法,可以使工程方案拥有通讯控制的诸多优势,又可省却RS-485数据通讯中的诸多繁杂计算,使工程质量和工作效率得到极大的提高。但是,这种简便方法也有其缺陷:它只能控制变频器而不能控制其它器件;此外,控制变频器的数量也受到了限制。

   四、结束语

  本文较为详细地介绍了PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的简便方法,并综合评述了三菱PLC控制变频器的各种方法。深入了解这些方法,有助于提高交流变频传动控制系统设计的科学性、先进性和经济性。读者可以根据系统的具体情况,选择合适的方案。本文重点介绍的简便方法尽管有其缺陷,但仍不失为一种有推广价值的好方法。