控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 变压器并联的问题?
钟灵山 | 当前状态:在线
总积分:7804 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-12-25
最后登录时间: 2011-12-24
空间 发短消息加为好友
钟灵山 发表于 2011/12/19 22:27:14 2313 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
goodidea | 当前状态:在线
总积分:986 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-06-23
最后登录时间: 2018-05-04
goodidea 发表于 2011/12/19 23:27:30
有故障吗?发热呢?
引用 goodidea 2011/12/19 23:27:30 发表于2楼的内容
钟灵山 发表于 2011/12/20 8:46:10
没有故障,没有发热,就是感觉这样不是很正常
引用 钟灵山 2011/12/20 8:46:10 发表于3楼的内容
钟灵山 发表于 2011/12/20 8:49:43
这两台变压器的容量是相同的,联结组别也相同,变压器阻抗差不多。刚投入运行时,2台变压器的输出是平衡的。为什么会出现这种情况。
引用 钟灵山 2011/12/20 8:49:43 发表于4楼的内容
钟灵山 发表于 2011/12/22 21:22:28
引用 钟灵山 2011/12/22 21:22:28 发表于5楼的内容