您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 请各位大侠帮分析分析变压器问题?

agnes

agnes   |   当前状态:在线

总积分:830  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-06-28

最后登录时间: 2012-05-28

空间 发短消息加为好友

请各位大侠帮分析分析变压器问题?

agnes  发表于 2011/12/23 22:03:42      965 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一个改造35kv变电站。3150KVA变压器换装成6300KVA变压器;高压侧变比100/5换成150/5;低压侧变比300/5换成400/5。原有保护装置不换。换装完成后经实测各相位无误,各极性无误,由此可排除相位与极性的错误引起跳闸。经测与另一台正在运行未换高低压变比的变压器(6300KVA,高压侧变比100/5;低压侧变比300/5)实时数据如下:
1、未换的变压器差动比率值各相为0.02A左右。
2、新换装的变压器差动比率值各相为0.5A左右。

经运投运,新换装的变压器运行3小时左右差动比率跳闸

1楼 0 0 回复