您的位置:控制工程论坛网论坛 » SCADA与RTU » 电力SCADA系统传输哪些数据?

wernm

wernm   |   当前状态:在线

总积分:536  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-09-18

最后登录时间: 2012-04-19

空间 发短消息加为好友

电力SCADA系统传输哪些数据?

wernm  发表于 2011/12/25 9:02:49      2465 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

比如SCADA系统中变压器有哪些参数? 断路器有哪些参数等 ?
1楼 0 0 回复
  • belle

    belle   |   当前状态:在线

    总积分:672  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-29

    最后登录时间: 2012-04-18

    空间 发短消息加为好友

    belle   发表于 2011/12/28 22:25:36

    不知提问者的具体目的?是要写遥测遥信还是什么?
    如果是遥测遥信的话,变压器主要需要三侧的电流,有功,无功,功率因数,主变油温,主变档位;三侧开关位置,刀闸位置,接地刀闸位置,变压器非电量的相关遥信,变压器保护及断路器内的相关遥信。
    断路器内的话主要传输一些遥信信号,比如断路器的位置,断路器的SF6、N2,油压,油泵等的状态,操作开关位置,电机状态等。
    2楼 回复本楼

    引用 belle 2011/12/28 22:25:36 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /