是否应该接地或必须接地?请指教,兄弟厂的接线如何?请交流一下
lkjhg 发表于
2011/12/26 13:11:55 1125
查看
0
回复 [上一主题] [下一主题]
我厂06年投产的两台300MW机组,使用东汽厂的DEA伺服卡驱动伺服阀实现汽轮机电液调节,但故障率比较高,经常伺服卡报故障,所控制的主汽门会自动关闭,一次更换伺服卡时,伺服卡打火烧坏,影响到其它相邻的伺服卡也烧坏了,外部回路也查不出问题,更换伺服卡后就好了,近期我发现伺服卡的24V供电电源的负端没有接地,是否应该接地或必须接地?请指教,兄弟厂的接线如何?请交流一下。