您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC与PLC通讯传送开关信号

asdfg11

asdfg11   |   当前状态:在线

总积分:280  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-11-20

最后登录时间: 2012-04-19

空间 发短消息加为好友

PLC与PLC通讯传送开关信号

asdfg11  发表于 2011/12/30 12:54:39      1418 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

PLC与PLC通讯传送开关信号及模拟信号的问题.
请问大虾![U]现场一台FX2N-16MRPLC,办公室一台FX2N-16MRPLC.现场的PLC控制消防水泵,水位.生活用水的水泵及其水位.用二芯屏蔽线跟办公室一台FX2N-16MRPLC通讯,办公室一台FX2N-16MRPLC接一个人机界面及一些按钮,指示灯等.在办公室控制,监控现场的消防水泵,水位.生活用水的水泵及其水位,用FX2N-23CCLINK.可以吗?
1楼 0 0 回复
  • mnblkj

    mnblkj   |   当前状态:在线

    总积分:114  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-12-31

    最后登录时间: 2012-03-20

    空间 发短消息加为好友

    mnblkj   发表于 2012/1/1 21:38:02

    安排的有些奇怪.
    您的人機介面若有485時,你的2台FX2N上安裝485BD,與人機作連結即可作監控.
    若是必須做到計算或是比較,直接在人機介面寫手稿即可,辦公室也不需按鈕或是指示燈,全部放在人機即可,這做法的好處是,你不要去管通訊協定.
    但是您的水位部分的輸入與輸出部分先去安排好,若是簡單的控制不需AD/DA.
    你把它當成一個小型的分散型控制即可.
    你傳一個電源穩壓迴路,與232迴路,是何意?似乎跑題了.
    商安
    2楼 回复本楼

    引用 mnblkj 2012/1/1 21:38:02 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /