您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 西门子6SE70大型变频器老报F011和F012故障

asdfg11

asdfg11   |   当前状态:在线

总积分:280  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-11-20

最后登录时间: 2012-04-19

空间 发短消息加为好友

西门子6SE70大型变频器老报F011和F012故障

asdfg11  发表于 2012/1/3 10:37:29      4570 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

西门子6SE70大型变频器老报F011和F012故障,更换柜内电子盒组件,触发板,IGBT,故障依旧,不知哪位高人给过建议。

 

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2012/1/4 15:27:37

    更换电机活或电机电缆

     

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2012/1/4 15:27:37 发表于2楼的内容

  • belle

    belle   |   当前状态:在线

    总积分:672  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-29

    最后登录时间: 2012-04-18

    空间 发短消息加为好友

    belle   发表于 2012/1/8 20:29:30

    给你几个解决办法(由易到难)
    交流传动
    1.电机减速的时间设置太短了,请加长电机停车时的制动时间。(根据工艺要求)
    2.如果有抱闸,停车时把ON/OFF1信号同时发给OFF2。
    3.检查制动电源是否在变频器报告故障之前发生过制动单元故障信号,如果有更换制动单元。
    4.观察故障时机是否发生在低速情况下。
     

     

     

    3楼 回复本楼

    引用 belle 2012/1/8 20:29:30 发表于3楼的内容

  • tianrenyi

    tianrenyi   |   当前状态:在线

    总积分:122  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-08-02

    最后登录时间: 2012-12-13

    空间 发短消息加为好友

    tianrenyi   发表于 2012/8/3 10:18:19

    回收西门子S7-200、S7-400。6ES系列工控产品,有意者详谈。电话:15827333844  QQ:

    451519870

    4楼 回复本楼

    引用 tianrenyi 2012/8/3 10:18:19 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /