问:
我的PLC只有一个通迅口但已经与用在与触摸屏通信了。有时机器出了问题拔掉触摸屏的通信线监视PLC程序,但因PLC没有与触摸屏相连机器开不到机,无法通过监视PLC程序找问题。请问有没有既可以不拔掉触摸屏又能通过电脑与PLC连机的方法呢?我的触摸屏是Eview M500系列的,PLC是FX2n。
答:
你可以用串口调试软件(如Comcapture)在PC机上搭一个虚拟连接通道,通过PC机把PLC和人机界面间接的"连接"起来。这样就可以先用人机界面启动PLC工作(这时候人机界面和PLC处于连接状态的),随后再断开人机界面和PLC的连接,用PC连接PLC进行监控操作!详细使用方法可上网搜索文章“ComCaptureV2.0串口软件用于HMI和PLC连接调试的方法”,Comcapture串口软件可到上海博深网站上下载。
-
-
-
ytzidonghua | 当前状态:在线
总积分:11257 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-09-18
最后登录时间: 2023-03-26
-
ytzidonghua 发表于 2007/3/31 9:21:41
很简单的
用232BD和电脑连接监控程序
编程口连接触摸屏就可以了
引用 ytzidonghua 2007/3/31 9:21:41 发表于2楼的内容
-
-
引用 POP-HMI 2007/4/2 11:59:24 发表于3楼的内容
-
-
-
ytzidonghua | 当前状态:在线
总积分:11257 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-09-18
最后登录时间: 2023-03-26
-
ytzidonghua 发表于 2007/4/2 17:49:55
先在线模拟 然后断开 监控PLC程序4楼 回复本楼
引用 ytzidonghua 2007/4/2 17:49:55 发表于4楼的内容
-
-
-
瑞雪照丰年 发表于 2007/4/12 12:07:56
用串口调试软件(如Comcapture)在PC机上搭一个虚拟连接通道,通过PC机把PLC和人机界面间接的"连接"起来。
学习,学习
引用 瑞雪照丰年 2007/4/12 12:07:56 发表于5楼的内容
-
引用 wqshand 2007/4/19 17:24:15 发表于6楼的内容
-
引用 POP-HMI 2007/6/22 15:36:27 发表于7楼的内容
-
引用 钟灵山 2007/6/27 8:27:21 发表于8楼的内容