关于继电保护和无功功率补偿的问题

asdghj  发表于 2012/1/5 20:15:41      1225 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一回路10KV电源引入小区第一台杆上变压器,利用高压电缆分接箱再依次分接至其它变压器。问题1:在这种情况下能否做到继电保护,若可以是怎么做的?需要哪些设备?(无配电所,所有设备露天),2若用静电电容器做无功功率补偿,该怎么做?(静电电容器的位置?)3变压器低压侧至住宅楼进线如何做?(无低压柜,一台变压器负责6路进线)...请大家帮忙呀!!谢谢!!
1楼 0 0 回复
  • q364228550

    q364228550   |   当前状态:在线

    总积分:238  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-10-13

    最后登录时间: 2012-07-19

    空间 发短消息加为好友

    q364228550   发表于 2012/1/6 16:00:35

    你用的是德国德斯兰的设备么?如果是的话你直接找他们的售后服务就行了
    2楼 回复本楼

    引用 q364228550 2012/1/6 16:00:35 发表于2楼的内容

  • lkjhg

    lkjhg   |   当前状态:在线

    总积分:166  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-12-24

    最后登录时间: 2017-06-28

    空间 发短消息加为好友

    lkjhg   发表于 2012/1/8 20:43:34

    1、容量不大的话可不做继电保护,用高压熔断器保护变压器就可以了
    2、3可合在一起,在每路低压总进线处设配电箱,配电箱里除装低压开关外还带就地补偿装置
    3楼 回复本楼