您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 利用现场总线,向我这样的热备系统该怎样进行数据采集来达到监测监控的目的?采取何方案好?

huhuwww

huhuwww   |   当前状态:在线

总积分:350  2024年可用积分:1

注册时间: 2011-10-24

最后登录时间: 2012-04-09

空间 发短消息加为好友

利用现场总线,向我这样的热备系统该怎样进行数据采集来达到监测监控的目的?采取何方案好?

huhuwww  发表于 2012/1/7 21:13:57      1841 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我的系统采用了两套CPU处理器模块,即两台同样设备.正常情况下,由一处理器(A)执行程序通过各I/O口驱动中间继电器进而来控制相应电机,此时另一处理器(B)不断监测处理器(A)的I/O输出状态。如果处理器(A)I/O出现故障即B监测到A的I/O输出中有"关",B就认为A控制的相应电机停转,立刻报警相应故障位置,再逐个停掉各电机,同时处理器(B)立即接管对I/O的控制从新启动各电机,来达到两台设备的整体切换,切换完成后,A就做为从设备又开始监测B设备的I/O状态,从而实现对系统的冗余控制。
    请问:利用现场总线,向我这样的热备系统该怎样进行数据采集来达到监测监控的目的?采取何方案好?
 各工控友人可否交流下,给予一些监测原理或建议,期待着你们的回答?

1楼 0 0 回复
  • chenwh78

    chenwh78   |   当前状态:在线

    总积分:6174  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-10-10

    最后登录时间: 2019-06-16

    空间 发短消息加为好友

    chenwh78   发表于 2012/5/11 12:59:31

    不知道你用的什么PLC,我建议你可要考虑采用硬冗余的PLC,这样能保证可靠。
    2楼 回复本楼

    引用 chenwh78 2012/5/11 12:59:31 发表于2楼的内容

  • yinhenan

    yinhenan   |   当前状态:在线

    总积分:170  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-06-14

    最后登录时间: 2013-10-21

    空间 发短消息加为好友

    yinhenan   发表于 2012/7/9 12:51:59

    也可以考滤带自检的板卡

    3楼 回复本楼

    引用 yinhenan 2012/7/9 12:51:59 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /