atmupkeep  发表于 2012/2/11 14:02:45      1275 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我把模拟量通过APR转换,做PID运算。

我要问C=0000HEX表示一个数据表吗,但APR指令注解256>C>1.我现在想把一个模拟量(无符号16进制)做简单的转换,去做PID,C应为多少?

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2012/2/13 14:21:29

    C=0000,低八位的00,其实是根据M-1得出来的,您写的256>C>1是错误的应该是256>M>1,详细请参考操作手册 C=0000表示无符号整形数据,做1条折线您这些控制字应该是参考PID指令的一个参考程序吧?这个程序实现的目的就是模拟量进来通过APR转换成0~FFFF的数据,然后通过PID指令,输出数据再通过APR转换成0~1770的数据输出
    2楼 回复本楼

    引用 swy 2012/2/13 14:21:29 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /