另外,取发电机电流的电流互感器,要求是2000/5A,1FS5,50VA.这个1FS5是什么意思呢?这是欧洲的图纸.好象国内也没有这么大50VA的电流互感器?
另外380V母线的避雷器有何要求啊,例如型号,参数.
-
引用 匿名 2007/4/3 16:37:56 发表于2楼的内容
-
引用 wyk999777 2007/7/23 21:49:41 发表于3楼的内容
-
-
-
szzunzheng | 当前状态:离线
总积分:180 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-06-06
最后登录时间: 2009-10-12
-
szzunzheng 发表于 2007/7/24 14:42:42
引用 szzunzheng 2007/7/24 14:42:42 发表于4楼的内容
-
-
引用 钟灵山 2007/7/25 8:06:39 发表于5楼的内容
-
-
syybw 发表于 2007/7/27 12:14:15
1FS5应该是互感器的型号。
互感器的容量如下:标准中明确说明电流互感器容量系列 5,10,15,20,25,30,40,50,60,80,100VA。但是一般的样本和手册中都不给出这个参数只给出额定的阻抗值。由额定阻抗可以推算出容量,在额定电流5A时上述容量对应的阻抗 0.2 ,0.4 , 0.6, 0.8 , 1.0, 1.2, 1.6 , 2.0 , 2.4, 3.2, 4.0 Ω(cosφ=0.8)
引用 syybw 2007/7/27 12:14:15 发表于6楼的内容