-
-
zlj 发表于 2007/4/6 13:27:47
2线制的优点是接线简单,但是只能用于传感器本身功耗小的情况,如扩散硅等;如果传感器本身功耗大(如超声波液位)就不能作成2线的,只能是4线,计工作电源2个,输出2个。
引用 zlj 2007/4/6 13:27:47 发表于2楼的内容
-
-
zlj 发表于 2007/4/6 13:30:14
二线制的功率:3楼 回复本楼
最大功率=24(供电电源)*0.02(最大输出电流)
所以功率有限
只适用一般功率小的一次传感器
如:压变、差压变、温变、电容式液位计、射频导纳、电磁流量计、涡街流量计等
传感器本身用电由二线制中得到,是必影响其带载能力
因为现在采集信号用的(如输入板、二次表等)通常用的是250欧采样电阻,将此信号转为:1-5V后在A/D转换。当然也有为:50欧的采样电阻的。
四线制由于是将电源和功率分开,所以本机的功率与信号是没有功率上的关联的,适用于大功率的的传感器:
如超声波(由于其为了加大抗干扰能力,所以发射的功率会很大,所以此款产品选型时要尽量四线的,二线的一般抗干扰能力较弱)。
引用 zlj 2007/4/6 13:30:14 发表于3楼的内容
-
引用 钟灵山 2007/4/6 16:13:58 发表于4楼的内容
-
引用 chenguang 2007/4/6 20:31:17 发表于5楼的内容
-
引用 JNZHLF 2007/4/7 1:31:15 发表于6楼的内容
-
-
xxkjfw 发表于 2007/4/7 22:02:03
两线制仪表符合国际电工委员会推荐标准"过程控制系统的模拟直流电流信号",国内源于DDZ-Ⅲ型电动单元组合仪表。现场仪表与控制室之间的联络信号为4--20mA DC.便于信号远传和保证传送的精度。控制室仪表之间相互联络的信号为1--5V DC.便于多台仪表共同接收同一信号。
由于是两线传输,即采用变送单元的供电电流作为信号,变送单元需要一定的静态工作电流,所以信号的下限不能选在0mA,根据国际电工委员会标准,电流信号的下限为4mA,即所谓的"活"零点。仪表零点为4mA比0mA安全,便于区分仪表是断电还是指示最小。
电流转换电压的方法很简单,只要在电流传送回路中串接一个250欧标准电阻(精度
正负0.05%),在其两端取出1--5V DC信号。
引用 xxkjfw 2007/4/7 22:02:03 发表于7楼的内容
-
引用 Shawnson 2007/4/9 13:08:26 发表于8楼的内容
-
-
-
chaozhiwen | 当前状态:在线
总积分:598 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-06-11
最后登录时间: 2020-12-01
-
chaozhiwen 发表于 2007/6/25 9:05:19
没学过吗?????????9楼 回复本楼
引用 chaozhiwen 2007/6/25 9:05:19 发表于9楼的内容
-
-
-
qugd 发表于 2007/7/26 8:59:27
二线制仪表的特点:布线简单,功耗低,安全性高(可以达到本安)
这种仪表的接线端子有接线标识;你所指的漏电流是什么?二线制仪表需要最低供电的电流支持仪表运行,所以不能将起始电流设置成0mA,另外接收信号端的电压一般为1~5V,也是方便低于零点的信号接收(不是所有信号到0点就不再向更低值变化了,这是现实情况决定的);电流输出便于远传,如果需要电压信号,在信号接收端加负载电阻就可以了,取电压信号是根据欧姆定律来计算就可以,当然是在一定适当范围内。
引用 qugd 2007/7/26 8:59:27 发表于10楼的内容
-
引用 lthlycyj 2009/4/3 22:46:56 发表于11楼的内容