您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 请教:两线制仪表的特点是什么?

cxf

cxf   |   当前状态:离线

总积分:440  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-03-23

最后登录时间: 2008-01-31

空间 发短消息加为好友

请教:两线制仪表的特点是什么?

cxf  发表于 2009/4/16 21:49:50      8218 查看 13 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

两线制仪表的特点是什么?(我不是指热电阻)如何接线?为什么两线制仪表的漏电流会比较大?为什么两线制仪表的信号起始零点都是4mA而不是0mA?两线制仪表大多是电流输出信号,有电压输出信号的吗?如何取电压?
1楼 0 0 回复
  • zlj

    zlj   |   当前状态:离线

    总积分:312  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-02

    最后登录时间: 2007-04-12

    空间 发短消息加为好友

    zlj   发表于 2007/4/6 13:27:47


    2线制的优点是接线简单,但是只能用于传感器本身功耗小的情况,如扩散硅等;如果传感器本身功耗大(如超声波液位)就不能作成2线的,只能是4线,计工作电源2个,输出2个。
    2楼 回复本楼

    引用 zlj 2007/4/6 13:27:47 发表于2楼的内容

  • zlj

    zlj   |   当前状态:离线

    总积分:312  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-02

    最后登录时间: 2007-04-12

    空间 发短消息加为好友

    zlj   发表于 2007/4/6 13:30:14

     二线制的功率:

    最大功率=24(供电电源)*0.02(最大输出电流)
    所以功率有限
    只适用一般功率小的一次传感器
    如:压变、差压变、温变、电容式液位计、射频导纳、电磁流量计、涡街流量计等
    传感器本身用电由二线制中得到,是必影响其带载能力
    因为现在采集信号用的(如输入板、二次表等)通常用的是250欧采样电阻,将此信号转为:1-5V后在A/D转换。当然也有为:50欧的采样电阻的。

    四线制由于是将电源和功率分开,所以本机的功率与信号是没有功率上的关联的,适用于大功率的的传感器:
    如超声波(由于其为了加大抗干扰能力,所以发射的功率会很大,所以此款产品选型时要尽量四线的,二线的一般抗干扰能力较弱)。
    3楼 回复本楼

    引用 zlj 2007/4/6 13:30:14 发表于3楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2007/4/6 16:13:58

    学习一下
    4楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2007/4/6 16:13:58 发表于4楼的内容

  • chenguang

    chenguang   |   当前状态:在线

    总积分:2357  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-28

    最后登录时间: 2013-07-02

    空间 发短消息加为好友

    chenguang   发表于 2007/4/6 20:31:17

    不错
    5楼 回复本楼

    引用 chenguang 2007/4/6 20:31:17 发表于5楼的内容

  • JNZHLF

    JNZHLF   |   当前状态:在线

    总积分:2642  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2012-12-29

    空间 发短消息加为好友

    JNZHLF   发表于 2007/4/7 1:31:15

    6楼 回复本楼

    引用 JNZHLF 2007/4/7 1:31:15 发表于6楼的内容

  • xxkjfw

    xxkjfw   |   当前状态:在线

    总积分:6843  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-04-18

    最后登录时间: 2019-09-14

    空间 发短消息加为好友

    xxkjfw   发表于 2007/4/7 22:02:03

           两线制仪表符合国际电工委员会推荐标准"过程控制系统的模拟直流电流信号",国内源于DDZ-Ⅲ型电动单元组合仪表。现场仪表与控制室之间的联络信号为4--20mA DC.便于信号远传和保证传送的精度。控制室仪表之间相互联络的信号为1--5V DC.便于多台仪表共同接收同一信号。


            由于是两线传输,即采用变送单元的供电电流作为信号,变送单元需要一定的静态工作电流,所以信号的下限不能选在0mA,根据国际电工委员会标准,电流信号的下限为4mA,即所谓的"活"零点。仪表零点为4mA比0mA安全,便于区分仪表是断电还是指示最小。


    电流转换电压的方法很简单,只要在电流传送回路中串接一个250欧标准电阻(精度


    正负0.05%),在其两端取出1--5V DC信号。


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     


     

    7楼 回复本楼

    引用 xxkjfw 2007/4/7 22:02:03 发表于7楼的内容

  • Shawnson

    Shawnson   |   当前状态:离线

    总积分:120  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-03-12

    最后登录时间: 2015-11-04

    空间 发短消息加为好友

    Shawnson   发表于 2007/4/9 13:08:26

    8楼 回复本楼

    引用 Shawnson 2007/4/9 13:08:26 发表于8楼的内容

  • chaozhiwen

    chaozhiwen   |   当前状态:在线

    总积分:598  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-11

    最后登录时间: 2020-12-01

    空间 发短消息加为好友

    chaozhiwen   发表于 2007/6/25 9:05:19

    没学过吗?????????
    9楼 回复本楼

    引用 chaozhiwen 2007/6/25 9:05:19 发表于9楼的内容

  • qugd

    qugd   |   当前状态:在线

    总积分:1670  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-06-24

    最后登录时间: 2022-05-24

    空间 发短消息加为好友

    qugd   发表于 2007/7/26 8:59:27

    二线制仪表的特点:布线简单,功耗低,安全性高(可以达到本安)


    这种仪表的接线端子有接线标识;你所指的漏电流是什么?二线制仪表需要最低供电的电流支持仪表运行,所以不能将起始电流设置成0mA,另外接收信号端的电压一般为1~5V,也是方便低于零点的信号接收(不是所有信号到0点就不再向更低值变化了,这是现实情况决定的);电流输出便于远传,如果需要电压信号,在信号接收端加负载电阻就可以了,取电压信号是根据欧姆定律来计算就可以,当然是在一定适当范围内。

    10楼 回复本楼

    引用 qugd 2007/7/26 8:59:27 发表于10楼的内容

  • lthlycyj

    lthlycyj   |   当前状态:在线

    总积分:2346  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-09-03

    最后登录时间: 2019-06-23

    空间 发短消息加为好友

    lthlycyj   发表于 2009/4/3 22:46:56

    11楼 回复本楼

    引用 lthlycyj 2009/4/3 22:46:56 发表于11楼的内容

总共 , 当前 /, 12【下一页】