台达VFD-E变频器,模块炸掉,检查模块周边元件时发现其中几个稳压管坏掉(直接通),还有两个表测不出来好坏(指针表10K挡测通路阻值也是无穷大),拆下串电阻加电测量没坏,稳压值18V,我想请教用17V代替可不可以,因为客户忘了把操作面板拿过来,还不能试机,只从故障指示灯上面看没报警了。还有为什么他这个稳压管用万用表测不到管压降,属于什么类型的稳压管,谢谢
1楼 0 0 回复
  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2012/2/25 13:51:53

    需测量一下驱动电路的正供电是多少,若为15V左右,换为17V稳压管,也是可以的,注意负极接栅极。
    2楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2012/2/25 13:51:53 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2025年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2012/2/26 9:58:56

    相比较而言,变频器的过流保护电路的灵敏度是极高的,尤其是IGBT管压降检测电路。
    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2012/2/26 9:58:56 发表于3楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2025年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2012/2/27 11:40:45

    在极端情况下,保护也来不及啊。
    4楼 回复本楼

    引用 sweect 2012/2/27 11:40:45 发表于4楼的内容