您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电焊机的电流怎么算?

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7506  2025年可用积分:0

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

电焊机的电流怎么算?

fung  发表于 2012/2/25 9:36:16      1847 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

想请教下朋友们,电焊机的工作电流一般怎么算,主要是在安装时选用空开,我们单位一般都是选取用32A到40A的空开。

知道焊机的容量后,如何计算焊机工作时的电流,然后来选线径和空开。

1楼 0 0 回复
  • yujie0324

    yujie0324   |   当前状态:在线

    总积分:1425  2025年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-14

    最后登录时间: 2015-01-23

    空间 发短消息加为好友

    yujie0324   发表于 2012/2/27 11:38:33

    焊机电流计算公式;电流等功率KVA除以电压
    2楼 回复本楼

    引用 yujie0324 2012/2/27 11:38:33 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2025年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2012/2/28 10:58:32

    焊机电流计算:焊机容量*暂载率÷电压=工作电流,例如焊机容量20KVA,电压380V,暂载率是40%,电流如下:20000*0.4÷380=21A,这个就是工作电流,但是布线需要考虑最大电动力、压降等,建议使用6-10平方毫米导线为佳
    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2012/2/28 10:58:32 发表于3楼的内容