我们工厂里有一台ACS-800系列中690V,1120KW的变频器经常出现故障跳闸,控制盘上报警为“控制盘丢失”,好像没有其它报警信息,复位后,也还可以启动,但是过一段时间还出现这样的问题,
代理商技术工程师来过多次至今未得到解决,目前还没找到原因,希望懂ACS800变频器的人帮忙分析一下,非常感谢!
-
引用 lizhang 2012/3/5 14:47:29 发表于2楼的内容
-
引用 liwenwen 2012/3/5 14:55:23 发表于3楼的内容
-
-
-
automan007 | 当前状态:在线
总积分:110 2024年可用积分:0
注册时间: 2012-02-23
最后登录时间: 2012-05-23
-
automan007 发表于 2012/3/5 14:59:41
建议楼主去把控制盘后面的水晶头换一下,
或者把控制盘和变频器中间的连线换换,
再或者考虑把控制盘换了。。。。
引用 automan007 2012/3/5 14:59:41 发表于4楼的内容
-
-
-
xiaohuang 发表于 2012/3/5 15:33:02
楼上说得是对的,如果插拔了还不行的话,可能是主板上通讯模块有问题啦,如果你不愿花太多钱,可以设置把键盘去掉,就是不要变频器主机检测控制盘,改变控制方式,如用外部段子控制。5楼 回复本楼
引用 xiaohuang 2012/3/5 15:33:02 发表于5楼的内容
-
引用 xiaohuang 2012/3/5 15:34:20 发表于6楼的内容
-
引用 xiaohuang 2012/3/5 15:36:43 发表于7楼的内容