您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 人机上怎么实现互锁按钮

lltao

lltao   |   当前状态:离线

总积分:44  2024年可用积分:0

注册时间: 2004-12-09

最后登录时间: 2007-05-07

空间 发短消息加为好友

人机上怎么实现互锁按钮

lltao  发表于 2008/9/27 16:08:15      1755 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  OMRON 人机上怎么实现互锁按钮的,人机上有启动和停止按钮,都是用的交替按钮。想按下启动后,再停止的话,启动按钮会自动弹出,要是不做互锁的话,按下启动后,再按停止按钮,启动按钮还是按下去的,不会弹出的,各位高手帮我解决下,谢谢啦!
1楼 0 0 回复
  • winterswimer

    winterswimer   |   当前状态:在线

    总积分:2907  2024年可用积分:8

    注册时间: 2006-08-30

    最后登录时间: 2015-10-30

    空间 发短消息加为好友

    winterswimer   发表于 2007/4/26 23:03:23

    启动和停止按钮,有两种情况:


    1、启动和停止按钮可以控制一个I/O点的状态。


    也就是,比如IR0.0=1代表锅炉启动,=0代表停止。那么,我们使用IR0.0或IR0.0=0/1,来作为启动或停止按钮可见情况的互锁,问题就解决了。


    2、启动和停止按钮可以控制两个I/O点的状态。


    也就是,比如IR0.0=1代表锅炉启动,IR0.1=1代表锅炉停止。那么,我们必须根据控制工艺的要求,一般IR0.0=1和IR0.1=1是互斥的,这样,我们使用IR0.0=1或IR0.1=1,来作为启动或停止按钮可见情况的互锁,问题也就就解决了。


    注意,按钮互锁必须和控制工艺结合,和PLC互斥和互锁逻辑结合,这样才能真正实现!

    2楼 回复本楼

    引用 winterswimer 2007/4/26 23:03:23 发表于2楼的内容

  • swei_2

    swei_2   |   当前状态:离线

    总积分:297  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-03-15

    最后登录时间: 2012-04-09

    空间 发短消息加为好友

    swei_2   发表于 2007/5/23 21:41:58

    3楼 回复本楼

    引用 swei_2 2007/5/23 21:41:58 发表于3楼的内容

  • hege377

    hege377   |   当前状态:在线

    总积分:6784  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-07-23

    最后登录时间: 2020-05-16

    空间 发短消息加为好友

    hege377   发表于 2008/9/26 17:13:01

    4楼 回复本楼

    引用 hege377 2008/9/26 17:13:01 发表于4楼的内容

  • tony_k

    tony_k   |   当前状态:离线

    总积分:917  2024年可用积分:0

    注册时间: 2008-09-27

    最后登录时间: 2008-11-28

    空间 发短消息加为好友

    tony_k   发表于 2008/9/27 16:08:15

    换成proface的触摸屏,,3000的软件非常人性化,,,

    支持国货,,超越洋货!!!
    5楼 回复本楼

    引用 tony_k 2008/9/27 16:08:15 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /