关于siemens300/400配置中央机架时的模块排列规则
槽的规则(S7-300)
机架0:
! 插槽1:仅适用于电源(例如,6ES7 307-...)或为空
! 槽2:仅适用于CPU(例如,6ES7 314-...)
! 槽3:接口模块(例如,6ES7 360-.../361-...)或为空
! 槽4 - 11:信号或功能模块、通讯处理器或为空。
机架1 - 3:
! 插槽1:仅适用于电源模块(例如,6ES7 307-...)或为空
! 槽2:为空
! 槽3:接口模块
! 槽4 - 11:信号或功能模块、通讯处理器(取决于插入的接口模块)或为空。
排列规则(SIMATIC -400)
S7-400 的机架上模块的排列规则取决于安装的机架类型。
中央机架:下列规则适用:
! 仅在槽1 中插入电源模块(例外:有冗余能力的电源模块)
! 最多插入六个接口模块(发送IM),带电力传输的情况下不超过两个
! 使用接口模块,最多连接21 个扩展机架到中央机架
! 连接不超过一个带有电力传输的扩展机架到发送IM 的接口(与IM 461-1 连接的
IM 460-1);
! 最多连接四个不带有电力传输的扩展机架(IM 460-0 同IM 461-0 或IM 460-3 同IM 461-3)。
扩展机架:下列规则适用:
! 仅在槽1 中插入电源模块
! 仅在最右边的槽(槽9 或槽18)中插入接口模块(接收IM)。
! 通讯总线模块只应当插入到编号不大于6 的扩展机架中(否则,不能对其进行寻址)。