您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 钳形表的正确使用方法

钟灵山

钟灵山   |   当前状态:在线

总积分:7804  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-12-25

最后登录时间: 2011-12-24

空间 发短消息加为好友

钳形表的正确使用方法

钟灵山  发表于 2007/6/27 11:33:05      7911 查看 13 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

        用钳形表测量电流时,如果位置不同则数值也不同。到底依哪个位置作为标准?
1楼 0 0 回复
  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2007/6/15 7:59:18

    2楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2007/6/15 7:59:18 发表于2楼的内容

  • lljel

    lljel   |   当前状态:离线

    总积分:691  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-24

    最后登录时间: 2011-08-25

    空间 发短消息加为好友

    lljel   发表于 2007/6/15 11:13:24

    3楼 回复本楼

    引用 lljel 2007/6/15 11:13:24 发表于3楼的内容

  • zhj625

    zhj625   |   当前状态:在线

    总积分:375  2024年可用积分:0

    注册时间: 2003-10-21

    最后登录时间: 2017-06-07

    空间 发短消息加为好友

    zhj625   发表于 2007/6/15 16:09:55

    将被测电线放在钳卡的中心.
    4楼 回复本楼

    引用 zhj625 2007/6/15 16:09:55 发表于4楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2007/6/17 15:43:53

    5楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2007/6/17 15:43:53 发表于5楼的内容

  • DV100

    DV100   |   当前状态:在线

    总积分:550  2024年可用积分:0

    注册时间: 2003-10-22

    最后登录时间: 2016-04-19

    空间 发短消息加为好友

    DV100   发表于 2007/6/18 13:24:25

    如果拿低压钳形表测高压电缆的电流也是不准的


    如果要测三相低压电缆最好拿三块相同的电流表进得测量,那最准

    6楼 回复本楼

    引用 DV100 2007/6/18 13:24:25 发表于6楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2007/6/19 10:05:37

    我用同一型号的表测量得到的结果也不同
    7楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2007/6/19 10:05:37 发表于7楼的内容

  • mp44

    mp44   |   当前状态:在线

    总积分:753  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-05

    最后登录时间: 2010-12-12

    空间 发短消息加为好友

    mp44   发表于 2007/6/20 15:19:06

    8楼 回复本楼

    引用 mp44 2007/6/20 15:19:06 发表于8楼的内容

  • 钟灵山

    钟灵山   |   当前状态:在线

    总积分:7804  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2011-12-24

    空间 发短消息加为好友

    钟灵山   发表于 2007/6/22 8:42:11

    9楼 回复本楼

    引用 钟灵山 2007/6/22 8:42:11 发表于9楼的内容

  • xh1951

    xh1951   |   当前状态:离线

    总积分:82  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-05

    最后登录时间: 2007-07-12

    空间 发短消息加为好友

    xh1951   发表于 2007/6/22 9:18:44

    另外,钳形表测量时,旁边靠近的导线电流,对其也有影响,所以还要注意三相导线的位置要均等。总之:电流要测得准,最好不要用钳形表。
    10楼 回复本楼

    引用 xh1951 2007/6/22 9:18:44 发表于10楼的内容

  • zhaohui0915

    zhaohui0915   |   当前状态:离线

    总积分:62  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-19

    最后登录时间: 2007-06-26

    空间 发短消息加为好友

    zhaohui0915   发表于 2007/6/26 18:06:07

    1、在使用前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用。 
    2、被测电路电压不能超过钳形表上所标明的数值,否则容易造成接地事故,或者引起触电危险。
    3、每次只能测量一相导线的电流,被测导线应置于钳形窗口中央,不可以将多相导线都夹入窗口测量。
    4、钳形表测量前应先估计被测电流的大小,再决定用哪一量程。若无法估计,可先用最大量程档然后适当换小些,以准确读数。不能使用小电流档去测量大电流。以防损坏仪表。
    5、钳口在测量时闭合要紧密,闭合后如有杂音,可打开钳口重全一次,若杂音仍不能消除时,应检查磁路上各接合面是否光洁,有尘污时要擦拭干净。
    6、由于钳形电流表本身精度较低,在测量小电流时,可采用下述方法:先将被测电路的导线绕几圈,再放进钳形表的钳口内进行测量。此时钳形表所指示的电流值并非被测量的实际值,实际电流应当为钳形表的读数除以导线缠绕的圈数。
    7、维修时不要带电操作,以防触电。
    11楼 回复本楼

    引用 zhaohui0915 2007/6/26 18:06:07 发表于11楼的内容