-
-
lxw19881017 | 当前状态:离线
总积分:0 2024年可用积分:0
注册时间: 0001-01-01
最后登录时间: 0001-01-01
-
在用晶闸管控制交流功率中碰到的问题
lxw19881017 发表于 2012/9/3 19:40:16 928 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
这个即热式的加热对象是水,对温度的控制要求很严格,所以必须采用合理的功率调控,才能得到所需的客户的温度要求。这里我采用的是功率双向可控硅 型号是BTA-600
控制信号是用moc3041,一种光控可控硅,能很好的将弱点与强电隔离。但让我没想到的是moc3041不能对交流电压进行移相控制,只能令其开通或关断,或者只能用pwm控制其通断,但这样的效果又没有前者犀利。
后来我发现 还有另外一种moc系列的光控可控硅,即moc3021。这两种的前端触发电流都是15ma,隔离电压都达到5000rms,适合于对电绝缘性要求高的医疗电子行业。moc3021和moc3041的主要区别就是moc3041有过零检测,而moc3021没有。对于有过零检测功能的moc3041,她每次在过零的时候会判断有没有光输入,即有没有前置电流If,如果有If,那么在这个周期之内,它是导通的,所以它只能是决定一个电源周期它是不是导通的,而不能决定在一个周期内的某一个时刻开始导通,基于这种特性我们可以用它来实现过零控制,过零检测的缺点是控制精度低,优点是对电网没有污染。
对于没有过零检测的moc3021来说,它在有光输入的时刻开始到这个周期的结束都是导通的。基于这种特性,如果我们已经检测到了零点,我们就可以在零点的时刻开始延时一段时间来输入前置电流if,用它来实现移相检测。