主要设备选型 ①主变压器选用进口的SF6气体绝缘、三相双卷自冷有载调压变压器。②66 kV 设备采用GIS,或箱式组合式电器。使采用的负荷开关可直接与主变压器组成一整套装置,使设备布置更简明紧凑。③10 kV 高压开关柜可选用合资厂生产的中置式手车柜,或采用XGN型箱式固定封闭开关柜,内装真空开关。柜宽尽量减小,以减少占地面积。④无功补偿装置选用干式成套电容器装置。⑤变电站用变压器、接地变压器选用干式变压器,且可将两者功能合为一体,以减少设备用房。⑥蓄电池选用阀控式全封闭酸性电池。⑦二次设备全站采用微机保护装置,控保装置已采用下放置开关柜上,以减少主控制室的面积,同时装设综合无功自动调压装置(VQC装置)。4 总体布置与建筑结构的考虑 http://www.whtlhgdq.com