产品型号及功能概况
产品型号
功能描述
量程
其他
UL10AIxVA-16Bit
10路
电压电流
采集
MODBUS RTU通讯
RS485
+-20mA
+-60mV
+-5V
+-10V
内置24BitADC,对外输出分辨率16Bit。
支持通道采集速度模式设置(可设置高精度 中速度 高速度三种采集模式)
各量程最小分辨率如下:
+-60mV +-1.8uV
+-5V +-152uV
+-10V +-305uV
+-20mA +-0.6uA
60mV档可通过外部分流器实现大电流采集(1A-500A电流采集)
引用 unicontrol 2013/8/21 15:13:53 发表于12楼的内容
-
-
-
-
unicontrol | 当前状态:在线
总积分:78 2024年可用积分:0
注册时间: 2012-05-16
最后登录时间: 2014-10-29
-
unicontrol 发表于 2013/8/28 22:32:08
电流采集
10路通道16位 高精度 电流 +-20ma 采集 模块 modbus 450元
http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.33.YGjHeD&id=16390645015
引用 unicontrol 2013/8/28 22:32:08 发表于13楼的内容
-
-
-
-
unicontrol | 当前状态:在线
总积分:78 2024年可用积分:0
注册时间: 2012-05-16
最后登录时间: 2014-10-29
-
unicontrol 发表于 2013/9/4 11:00:22
以下是我司的系列产品及链接:
1、热电偶采集
10路 通道 16位
高精度 热电偶 TC 采集 模块 modbus 450元
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.4-17554088345.7.WgigBS&id=163861584892、热电阻采集
10通道(路) PT100 2线 热电阻 温度采集模块 Modbus RTU 500元
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.4-17554088345.9.WgigBS&id=208599488513、电流采集
10路通道16位 高精度
电流 +-20ma 采集 模块 modbus 450元
http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.33.YGjHeD&id=163906450154、电压采集
10路通道 16位高精度 电压 采集 模块 modbus 450元
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.4-17554088345.5.WgigBS&id=16386146369
引用 unicontrol 2013/9/4 11:00:22 发表于14楼的内容
-
-
-
-
unicontrol | 当前状态:在线
总积分:78 2024年可用积分:0
注册时间: 2012-05-16
最后登录时间: 2014-10-29
-
unicontrol 发表于 2013/9/9 22:20:29
为保证你可以享受我们18个月免费保修服务,请勿撕毁我们产品上的激光防伪标签,如你在产品使用中遇到任何问题,请第一时间联系我们。我们将会让我们的技术支持在第一时间为你解决问题。
引用 unicontrol 2013/9/9 22:20:29 发表于15楼的内容
-
-
-
-
unicontrol | 当前状态:在线
总积分:78 2024年可用积分:0
注册时间: 2012-05-16
最后登录时间: 2014-10-29
-
unicontrol 发表于 2013/9/13 10:38:48
通讯接口/协议支持:16楼 回复本楼
1)协议支持:MODBUS-RTU(9600 19200 38400波特率) 默认9600波特率 ID 15(K10为ON状态)
2)通讯接口:RS485
引用 unicontrol 2013/9/13 10:38:48 发表于16楼的内容
-
-
-
-
unicontrol | 当前状态:在线
总积分:78 2024年可用积分:0
注册时间: 2012-05-16
最后登录时间: 2014-10-29
-
unicontrol 发表于 2013/9/26 15:10:08
内置24位ADI产高精度ADC,各采集量程最高分辨率如下:17楼 回复本楼
+-60mv(16位分辨率-32768-+32767)最小分辨率1.8uV
+-10V(16位分辨率)最小分辨率305uV
+-5V(16位分辨率)最小分辨率152uV
+-20mA(16位分辨率)最小分辨率0.6uA
2、支持采集速度调整,可根据用户需求选择高精度,中速度,高速度三种模式
3、支持通道激活数设置,可根据用户需求将不使用的通道进行禁止,从而提高未禁止通道的采集速度
4、支持热电偶补偿模式选择,可选择内置补偿或禁止冷端补偿。使用禁止冷端补偿模式可以让用户更灵活的使用外部高精度冷端补偿温度值来提高采集精度,避免内置补偿IC精度引入的采集误差。(禁止冷端补偿时需要用户自行在采集温度值上加上冷端温度即为真实采集温度)
5、支持热电偶传感器断线检查,热电偶断线值为-32768
引用 unicontrol 2013/9/26 15:10:08 发表于17楼的内容
-
-
-
-
unicontrol | 当前状态:在线
总积分:78 2024年可用积分:0
注册时间: 2012-05-16
最后登录时间: 2014-10-29
-
unicontrol 发表于 2013/10/17 11:02:47
模拟量采集端口保护特性
输入端过流保护启动电流50mA
最大承受电压30V
引用 unicontrol 2013/10/17 11:02:47 发表于18楼的内容
-
-
-
-
unicontrol | 当前状态:在线
总积分:78 2024年可用积分:0
注册时间: 2012-05-16
最后登录时间: 2014-10-29
-
unicontrol 发表于 2013/10/28 14:20:13
模块供电电压:24 VDC(12V~30V范围)19楼 回复本楼
引用 unicontrol 2013/10/28 14:20:13 发表于19楼的内容
-
-
-
-
unicontrol | 当前状态:在线
总积分:78 2024年可用积分:0
注册时间: 2012-05-16
最后登录时间: 2014-10-29
-
unicontrol 发表于 2013/11/5 16:03:19
产品清单
1、10AI×TC- 16Bit模块×1(标配)
2、产品说明书光盘(内部包含产品说明书及本产品与西门子S200通讯说明及所需软件)(标配)
3、产品清单及收据
引用 unicontrol 2013/11/5 16:03:19 发表于20楼的内容
-
-
-
-
unicontrol | 当前状态:在线
总积分:78 2024年可用积分:0
注册时间: 2012-05-16
最后登录时间: 2014-10-29
-
unicontrol 发表于 2013/11/12 16:09:49
提问:我有个信号4-20mA专程RS485这个能OK?21楼 回复本楼
回答:4-20mA 可以使用我们的模块 +-20mA进行采集