unicontrol | 当前状态:在线
总积分:78 2024年可用积分:0
注册时间: 2012-05-16
最后登录时间: 2014-10-29
-
unicontrol 发表于 2013/11/18 15:21:44
保修服务:22楼 回复本楼
我司为我们的客户提供18个月免费保修,保修期间出现的任何产品问题,由我方承担责任及维修!对于超出保修期的产品,我方依旧提供保修服务,我们对超出保修期的产品,维修费用实行封顶制。所以,请无需担心超出保修期后,我们是否会向你狮子大开口,这种情况你可以完全放心,我们按照全套收费价格进行抄起产品的收费,当你的收费额度达到或者超过封顶金额,我们收取的最大维修费用即为封顶金额。所以,请广大用户放心!
引用 unicontrol 2013/11/18 15:21:44 发表于22楼的内容
-
-
-
-
unicontrol | 当前状态:在线
总积分:78 2024年可用积分:0
注册时间: 2012-05-16
最后登录时间: 2014-10-29
-
unicontrol 发表于 2013/11/19 11:46:49
10路通道 模拟量输入 高分辨率 电压/电流/热电偶/PT100 2线采集模块Modbus RTU可替代研华
联系方式:132-4381-5900,
销售链接:http://liankongkeji.taobao.com/
引用 unicontrol 2013/11/19 11:46:49 发表于23楼的内容
-
-
-
-
unicontrol | 当前状态:在线
总积分:78 2024年可用积分:0
注册时间: 2012-05-16
最后登录时间: 2014-10-29
-
unicontrol 发表于 2013/11/21 11:16:38
21、提问:温度采集用2线置是否有些勉强,有些设备较大,探头信号线过长,对于PT100这种对电阻非常敏感的元器件怎么消除导线电阻?
回答:我们上位机内置通道线阻补偿功能,你可以针对较长的传感器延长线,将其线阻使用我们的上位机写入指定通道的线阻补偿,模块上电后会读取此值用以抵消线阻,此值掉电不丢失,保存于模块flash中。
引用 unicontrol 2013/11/21 11:16:38 发表于24楼的内容
-
-
-
-
unicontrol | 当前状态:在线
总积分:78 2024年可用积分:0
注册时间: 2012-05-16
最后登录时间: 2014-10-29
-
unicontrol 发表于 2013/11/21 11:16:56
提问:温度采集用2线置是否有些勉强,有些设备较大,探头信号线过长,对于PT100这种对电阻非常敏感的元器件怎么消除导线电阻?
回答:我们上位机内置通道线阻补偿功能,你可以针对较长的传感器延长线,将其线阻使用我们的上位机写入指定通道的线阻补偿,模块上电后会读取此值用以抵消线阻,此值掉电不丢失,保存于模块flash中。
引用 unicontrol 2013/11/21 11:16:56 发表于25楼的内容
-
-
-
-
unicontrol | 当前状态:在线
总积分:78 2024年可用积分:0
注册时间: 2012-05-16
最后登录时间: 2014-10-29
-
unicontrol 发表于 2013/11/26 12:54:54
淘宝试用中心0元免费试用:10路通道 模拟量输入 热电偶采集模块,期待有缘人。大家抓紧机会哦!
链接:http://liankongkeji.taobao.com,左边栏点击“淘宝试用中心”。活动开始时间:2013.11.27。详情请参看店铺公告!
引用 unicontrol 2013/11/26 12:54:54 发表于26楼的内容
-