您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 用了一个RL块,和RS触发器,阀只关不打开呢?

peterliu

peterliu   |   当前状态:在线

总积分:257  2024年可用积分:0

注册时间: 2009-04-28

最后登录时间: 2013-03-21

空间 发短消息加为好友

用了一个RL块,和RS触发器,阀只关不打开呢?

peterliu  发表于 2012/11/19 22:03:13      2877 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

水罐有一个进水阀,(LI301)当液位超过60%时关水阀,当低于20%时开水阀,在CS3000里怎样实现呢?

我用了一个RL块,和RS触发器,阀只关不打开呢?求高人指点,谢了!

1楼 0 1 回复
  • zhengyong_cq

    zhengyong_cq   |   当前状态:在线

    总积分:147  2024年可用积分:0

    注册时间: 2003-11-19

    最后登录时间: 2013-06-27

    空间 发短消息加为好友

    zhengyong_cq   发表于 2012/11/20 22:42:04

    用顺控表作。条件写在RL里。顺控表比梯形图容易得多。上边是条件,下边是动作。
    2楼 回复本楼

    引用 zhengyong_cq 2012/11/20 22:42:04 发表于2楼的内容

  • lf094107

    lf094107   |   当前状态:在线

    总积分:52  2024年可用积分:0

    注册时间: 2017-07-07

    最后登录时间: 2017-07-07

    空间 发短消息加为好友

    lf094107   发表于 2017/7/7 20:22:29

    用on-off 模块就可以了

    3楼 回复本楼

    引用 lf094107 2017/7/7 20:22:29 发表于3楼的内容