变压器在负荷和散热条件、环境温度都不变的情况下,较原来同条件时的温度高,并有不断升高的趋势,也是变压器温度异常升高,与超极限温度升高同样是变压器故障象征。

引起温度异常升高的原因有:

①变压器匝间、层间、股间短路;

②变压器铁芯局部短路;

③因漏磁或涡流引起油箱、箱盖等发热;

④长期过负荷运行,事故过负荷;

⑤散热条件恶化等。

运行时发现变压器温度异常,应先查明原因后,再采取相应的措施予以排除,把温度降下来,如果是变压器内部故障引起的,应停止运行,进行检修。

 
1楼 0 0 回复
  • starwar

    starwar   |   当前状态:在线

    总积分:182  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-10-05

    最后登录时间: 2013-01-30

    空间 发短消息加为好友

    starwar   发表于 2012/11/26 12:21:17

    变压器温度异常很容易使中间铜丝烧坏了,还有可能是接口接触不良。平时检测中就应该多用数字万用表检测下导线是否烧断,这种检测有方便简单,也可以用用兆欧表选其中的一根芯线与硅钢片测量看一下绝缘没有处理好。注意多检测、维护好才是根本啊。