您的位置:控制工程论坛网论坛 » 台达自动化社区 » 【我与台达的微故事】台达变频器

cimatrone70

cimatrone70   |   当前状态:在线

总积分:394  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-10-19

最后登录时间: 2020-12-15

空间 发短消息加为好友

【我与台达的微故事】台达变频器

cimatrone70  发表于 2012/12/26 10:31:04      1592 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

前几天维修一台台达变频器VFD-M型的0.75KW,上电后运行不到一分钟显示OL,查说明书是:变频器侦测输出超过可承受的电流耐量150%的变频器额定电流,可承受60秒.处理方法:1.检查电机是否过载.2.减低P54转矩提升值.3.增加变频器输出容量.
     经检查对以上的处理方法全使用后还是会出现该故障现象.在变频器上看电流5.6A.用钳形表测变频器的输入线的电流居然有5A左右.测变频器的后端有17A左右.当然后端检测的不准.电机是0.75KW电流应该在2A左右才对.最后分析故障应该是变频器本身问题了.
     开机进行检查首先对模块进行检查.模块没有问题.后来再想故障现象.判断应该是电流检测电路问题,对该机霍尔元件检测由于该机霍尔元件是全封闭的,无法维修.
     后来想一下确定是整个电流检测电路坏了.但手里有没有霍尔检测元件.因电机一切都是正常的.变频器的其余元件也没有问题.最后采取将霍尔检测元件的电流输入,输出进行短接不用该检测元件.
     对该机进行装机接上电机试机,用钳形表测电流只有1.8A.一切正常.注意:这样维修后一定要用钳形表检测电流正常后才准用.

1楼 0 0 回复