您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 有没有人用过modbus转profibus 的网关

syj690220

syj690220   |   当前状态:在线

总积分:125  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-08-21

最后登录时间: 2013-03-28

空间 发短消息加为好友

有没有人用过modbus转profibus 的网关

syj690220  发表于 2013/1/10 16:21:13      1461 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我现在做的是一个污水处理的项目,以前做的modbus通讯多一些,没用过那个modbus转profibus 的网关,现场plc是西门子的315-2dp的,有1个变频泵机,是modbus的,用这个modbus转profibus 的网关通讯速度怎么样,麻不麻烦? 高人指点
1楼 0 0 回复
  • hjhbcc

    hjhbcc   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    hjhbcc   发表于 2013/1/13 17:10:38

    网关的配置很简单,加入GSD文件,设置MODBUS的相关参数即可,主要有波特率、奇偶校验、MODBUS读写命令、MODBUS站地址、寄存器或线圈起始地址等参数。一个网关一般可以接31个MODBUS从站。
    2楼 回复本楼

    引用 hjhbcc 2013/1/13 17:10:38 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /