SF红灯是不是硬件的问题啊

weige3092242  发表于 2013/1/20 12:55:59      1002 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请教给位老师,S7-200的,CPU221,SF亮红灯,SUN灯亮,stop灯不亮,小开关打到stop位置,没反应。和STEP编程软件不通讯,用的USB-PPI编程线。波特率地址设置都对。显示通讯超时,一开始PLC一上电内部继电器啪啪乱动作。拆开清洗灰尘烘干后,继电器不响了。还是不能通讯。SF红灯是不是硬件的问题啊

求解答,谢谢啊

1楼 0 0 回复
  • alhalh

    alhalh   |   当前状态:在线

    总积分:218  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-06-30

    最后登录时间: 2013-06-06

    空间 发短消息加为好友

    alhalh   发表于 2013/1/20 13:24:14

    换个新的plc模块试试看吧,看看数据线,相信没有问题的
    2楼 回复本楼

    引用 alhalh 2013/1/20 13:24:14 发表于2楼的内容

  • zqcgxg

    zqcgxg   |   当前状态:在线

    总积分:355  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-02-12

    最后登录时间: 2020-01-18

    空间 发短消息加为好友

    zqcgxg   发表于 2013/2/21 19:47:51

    SFC(系统故障)灯亮

    1. 用户程序错误

    2. 电气干扰

    3. 元件损坏