您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 检测IGBT中频加热电源设备用模拟万用表测量

litianai

litianai   |   当前状态:在线

总积分:222  2024年可用积分:0

注册时间: 2012-12-13

最后登录时间: 2013-02-05

空间 发短消息加为好友

检测IGBT中频加热电源设备用模拟万用表测量

litianai  发表于 2013/1/26 15:24:38      1455 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  静态测量:把万用表放在乘100档,测量黑表笔接1端子、红表笔接2端子,显示电阻应为无穷大;表笔对调,显示电阻应在400欧左右.测量黑表笔接3端子、红表笔接1端子,显示电阻应为无穷大;表笔对调,显示电阻应在400欧左右.若符合上述情况表明此IGBT的两个单元没有明显的故障.

  动态测试:把万用表的档位放在乘10K档,用黑表笔接4端子,红表笔接5端子,此时黑表笔接3端子红表笔接1端子,此时电阻应为300-400殴,把表笔对调也有大约300-400殴的电阻表明此IGBT单元是完好的.测试1、2端子间的IGBT,若符合上述的情况表明该IGBT也是完好的.

  将万用表拨在R×10KΩ挡,用黑表笔接IGBT的漏极(D),红表笔接IGBT的源极(S),此时万用表的指针指在无穷处。用手指同时触及一下栅极(G)和漏极(D),这时IGBT被触发导通,万用表的指针摆向阻值较小的方向,并能站住指示在某一位置。然后再用手指同时触及一下源极(S)和栅极(G),这时IGBT被阻断,万用表的指针回

  到无穷处。此时即可判断IGBT是好的。

  任何指针式万用表皆可用于检测IGBT。注意判断IGBT好坏时,一定要将万用表拨在R×10KΩ挡,因R×1KΩ挡以下各档万用表内部电池电压太低,检测好坏时不能使IGBT导通,而无法判断IGBT的好坏。

1楼 0 0 回复
  • yinyayhy

    yinyayhy   |   当前状态:在线

    总积分:90  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-12-16

    最后登录时间: 2013-01-29

    空间 发短消息加为好友

    yinyayhy   发表于 2013/1/26 22:23:48

    只能是指针式的么,现在指针式的万用表很少的,我用的是福禄克万用表,数字式的还是很多方面,这测量依靠的是电阻档指针摆动来判定的。
    2楼 回复本楼

    引用 yinyayhy 2013/1/26 22:23:48 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /