您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 见鬼了,连检查电机我都不相信自己了

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

见鬼了,连检查电机我都不相信自己了

aaing  发表于 2013/1/27 16:37:43      954 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

前段时间有台设备电机跳闸,我测电压正常,测电阻正常,测电流就是不对,额定电流1.5A,三相实际测量分别为2.5A,1.6A,0.9A(大概差别这么大,具体数字记得不是很清楚),当时也没有怀疑绝缘的问题,我就想为什么会出现这种现象呢? 反复测量了几次,后来我才测量对地绝缘,短路了。  为什么对地短路还有一相电流比正常的电流还小, 确实有点意外,没有遇到过。
为了给领导一个准确的结果,把电机拆下来测量,还是短路。

没有遇到过现在遇到了,也算长了一次见识,这个答复给领导也说得过去。
没过多久,另外一台同样的设备同样的电机又出现同样的问题,等我赶过去检查,机修的已经把电机给拆了下来。这个时候我就直接测量电机,三相电阻是对的,对地绝缘也没有问题,相间绝缘就测不出来了,因为星形接法的星点接在电机内部,外部只出来三根线。我就怀疑他们是不是搞错了,或许是泵的问题导致过流?  轴承不说很好,也看不出问题,很活的,于是我又找来三根线,直接接上通电,检查三相电流也是出现不平衡的现象,不过差别没上次那么多,大概是1.7 1.6  1.0 左右,电压没有问题。但是对地绝缘却是好的。

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2013/1/30 10:38:17

    测电机绝缘电阻,不能用万能表的电阻档测,而应用500V以上的专用耐绝缘电压仪表(或摇表)测试。
    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2013/1/30 10:38:17 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /