前段时间有台设备电机跳闸,我测电压正常,测电阻正常,测电流就是不对,额定电流1.5A,三相实际测量分别为2.5A,1.6A,0.9A(大概差别这么大,具体数字记得不是很清楚),当时也没有怀疑绝缘的问题,我就想为什么会出现这种现象呢? 反复测量了几次,后来我才测量对地绝缘,短路了。 为什么对地短路还有一相电流比正常的电流还小, 确实有点意外,没有遇到过。
为了给领导一个准确的结果,把电机拆下来测量,还是短路。
没有遇到过现在遇到了,也算长了一次见识,这个答复给领导也说得过去。
没过多久,另外一台同样的设备同样的电机又出现同样的问题,等我赶过去检查,机修的已经把电机给拆了下来。这个时候我就直接测量电机,三相电阻是对的,对地绝缘也没有问题,相间绝缘就测不出来了,因为星形接法的星点接在电机内部,外部只出来三根线。我就怀疑他们是不是搞错了,或许是泵的问题导致过流? 轴承不说很好,也看不出问题,很活的,于是我又找来三根线,直接接上通电,检查三相电流也是出现不平衡的现象,不过差别没上次那么多,大概是1.7 1.6 1.0 左右,电压没有问题。但是对地绝缘却是好的。
1楼
0
0
回复
