如果零线接到电源侧,火线接到负载上,启动负载就跳闸。即使把电源N和负载N短接也不行,因为两者本身就是直通,不受开关合断影响。如果负载上没有零线,就三相火线(电机),任一相漏电也会跳闸。因为在负载上面有一个零序互感器里面穿四根线(A,B,C,N),任何时候四线电流和不为零,且超过限定值(30~500MA)就会跳闸。