现场用到有西门子200的PLC CPU224CN一台 3台MM440变频器

不到1年的时间,烧了两台变频器,一台PLC,维修后发现变频器是输入端烧毁,PLC是内部电源烧毁,

经过测量三相电均为400V,PLC单相供电电源是230V,均属于正常啊,

备注,变频器所带负载是离心机,惯性较大!不知道什么原因烧毁的,一般都是现场离心机扭矩过高跳停的时候容易烧毁设备,

PLC供电前加了滤波器的!

1楼 0 0 回复
  • ahljj

    ahljj   |   当前状态:在线

    总积分:11781  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2020-08-19

    空间 发短消息加为好友

    ahljj   发表于 2013/3/18 12:19:41

    变频器是输入端烧毁,PLC是内部电源烧毁
    供电瞬间高压可能性极大。
    PLC单相供电电源加保险保护。
    变频器供电回路加合适的小型断路器。
    2楼 回复本楼

    引用 ahljj 2013/3/18 12:19:41 发表于2楼的内容