您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PPI20多米能通信成功吗?

zhengzj

zhengzj   |   当前状态:在线

总积分:639  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-03-14

最后登录时间: 2013-07-18

空间 发短消息加为好友

PPI20多米能通信成功吗?

zhengzj  发表于 2013/3/17 11:13:09      976 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我想采用PPI方式电脑与200的PLC通信。但是电脑主机与PLC距离有20多米远,我现在用的是以太网通信,我想节约成本,采用PPI的方式或者485的方式都可以。485的话要从新写程序。PPI的话我组态王就不用怎么更改。请教各位大师。PPI20多米能通信成功吗?

1楼 0 0 回复
  • fuweibai

    fuweibai   |   当前状态:在线

    总积分:566  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-01-17

    最后登录时间: 2016-12-15

    空间 发短消息加为好友

    fuweibai   发表于 2013/3/18 13:31:19

    西门子200系列PLC,本体的通信口不加中继器的通信距离西门子官方标准是50米(不管是PPI还是485),实际应用可以稍大于50米也可以正常通信!
    2楼 回复本楼

    引用 fuweibai 2013/3/18 13:31:19 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /