您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 富凌DZB300B 3.7 升速中跳输出侧缺相保护(E013)

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

富凌DZB300B 3.7 升速中跳输出侧缺相保护(E013)

hypermill9  发表于 2013/3/20 9:53:51      992 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一拖二台0.75千瓦电动机.空载,检测三相电压正常,也分别拖动其中任一台,升速均跳E013,新机才装两个月,也恢复过出厂设置,没有作用.检修中也有时不跳,真的是驱动或模块有问题?
1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2013/3/23 8:25:52

    问题找到了,是变频柜与电机电缆的压线端子未压紧.

     

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2013/3/23 8:25:52 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /