    内置24位ADI产高精度ADC,各采集量程最高分辨率如下:
    +-60mv(16位分辨率-32768-+32767)最小分辨率1.8uV
    +-10V(16位分辨率)最小分辨率305uV
    +-5V(16位分辨率)最小分辨率152uV
    +-20mA(16位分辨率)最小分辨率0.6uA
    2、支持采集速度调整,可根据用户需求选择高精度,中速度,高速度三种模式
    3、支持通道激活数设置,可根据用户需求将不使用的通道进行禁止,从而提高未禁止通道的采集速度
    4、支持热电偶补偿模式选择,可选择内置补偿或禁止冷端补偿。使用禁止冷端补偿模式可以让用户更灵活的使用外部高精度冷端补偿温度值来提高采集精度,避免内置补偿IC精度引入的采集误差。(禁止冷端补偿时需要用户自行在采集温度值上加上冷端温度即为真实采集温度)
    5、支持热电偶传感器断线检查,热电偶断线值为-32768
    12楼 回复本楼

    引用 unicontrol 2013/9/26 15:18:16 发表于12楼的内容

  • unicontrol

    unicontrol   |   当前状态:在线

    总积分:78  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-05-16

    最后登录时间: 2014-10-29

    空间 发短消息加为好友

    unicontrol   发表于 2013/10/17 11:05:11


    模拟量采集端口保护特性
     
    输入端过流保护启动电流50mA 
    最大承受电压30V
    13楼 回复本楼

    引用 unicontrol 2013/10/17 11:05:11 发表于13楼的内容

  • unicontrol

    unicontrol   |   当前状态:在线

    总积分:78  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-05-16

    最后登录时间: 2014-10-29

    空间 发短消息加为好友

    unicontrol   发表于 2013/10/28 14:21:48

    模块供电电压:24 VDC(12V~30V范围)
    14楼 回复本楼

    引用 unicontrol 2013/10/28 14:21:48 发表于14楼的内容

  • unicontrol

    unicontrol   |   当前状态:在线

    总积分:78  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-05-16

    最后登录时间: 2014-10-29

    空间 发短消息加为好友

    unicontrol   发表于 2013/11/5 16:04:07

      

    产品清单

    1、10AI×TC- 16Bit模块×1(标配)

    2、产品说明书光盘(内部包含产品说明书及本产品与西门子S200通讯说明及所需软件)(标配)

    3、产品清单及收据 

      
    15楼 回复本楼

    引用 unicontrol 2013/11/5 16:04:07 发表于15楼的内容

  • unicontrol

    unicontrol   |   当前状态:在线

    总积分:78  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-05-16

    最后登录时间: 2014-10-29

    空间 发短消息加为好友

    unicontrol   发表于 2013/11/12 16:14:16

    提问:我有个信号4-20mA专程RS485这个能OK?
    回答:4-20mA 可以使用我们的模块 +-20mA进行采集
    16楼 回复本楼

    引用 unicontrol 2013/11/12 16:14:16 发表于16楼的内容

  • unicontrol

    unicontrol   |   当前状态:在线

    总积分:78  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-05-16

    最后登录时间: 2014-10-29

    空间 发短消息加为好友

    unicontrol   发表于 2013/11/18 15:23:48

      

    协议支持:

           MODBUS-RTU RS485物理层(9600 19200 38400波特率)

           默认9600波特率ID 15(K10为ON状态)

      
    17楼 回复本楼

    引用 unicontrol 2013/11/18 15:23:48 发表于17楼的内容

  • unicontrol

    unicontrol   |   当前状态:在线

    总积分:78  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-05-16

    最后登录时间: 2014-10-29

    空间 发短消息加为好友

    unicontrol   发表于 2013/11/21 11:21:20

        提问:温度采集用2线置是否有些勉强,有些设备较大,探头信号线过长,对于PT100这种对电阻非常敏感的元器件怎么消除导线电阻?

        回答:我们上位机内置通道线阻补偿功能,你可以针对较长的传感器延长线,将其线阻使用我们的上位机写入指定通道的线阻补偿,模块上电后会读取此值用以抵消线阻,此值掉电不丢失,保存于模块flash中。

    18楼 回复本楼

    引用 unicontrol 2013/11/21 11:21:20 发表于18楼的内容

总共 , 当前 /, 【上一页】12