为什么有人将com接地,有人将com接24V电源的正极?

swy  发表于 2013/4/9 7:08:09      1805 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

刚接触PLC不久,知道com是plc的公共端,不知道为什么有人将com接地,有人将com接24V电源的正极。
1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2013/4/12 6:39:01

    你用的PLC是需要外部DC24V电源输入的,一般公共端都是+ -可以接的,公共端接+,那么输入端子接-就行了;
    像三菱FX1S FX1N等国内销售的COM是直接与输入端X相连就有信号的;
    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2013/4/12 6:39:01 发表于2楼的内容

  • long_314159

    long_314159   |   当前状态:在线

    总积分:368  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-12-15

    最后登录时间: 2014-03-19

    空间 发短消息加为好友

    long_314159   发表于 2013/4/12 11:58:01

    com端相当于PLC输出继电器的开点,明白吗?你需要什么样的信号,就给com端什么信号,用来控制输出。
    3楼 回复本楼

    引用 long_314159 2013/4/12 11:58:01 发表于3楼的内容

  • 218hty

    218hty   |   当前状态:在线

    总积分:9071  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-08-18

    最后登录时间: 2019-06-25

    空间 发短消息加为好友

    218hty   发表于 2013/4/13 12:29:02

    公共端,共正共负都可以的。
    4楼 回复本楼

    引用 218hty 2013/4/13 12:29:02 发表于4楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2013/4/13 15:44:23

    你用的PLC是需要外部DC24V电源输入的,一般公共端都是+ -可以接的,公共端接+,那么输入端子接-就行了;
    像三菱FX1S FX1N等国内销售的COM是直接与输入端X相连就有信号的;
    5楼 回复本楼

    引用 ababab 2013/4/13 15:44:23 发表于5楼的内容