您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC发展趋势讨论 » 关于三菱PLC程序中使用急停的一些疑问与技巧

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

关于三菱PLC程序中使用急停的一些疑问与技巧

sweect  发表于 2013/4/14 15:36:23      1775 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

第一个问题关于三菱PLC特殊m8034.我使用M8034禁止所有输出,的这个特殊M时候,是用这个M8034来当成急停使用,按下蘑菇型急停时,M8034禁止了所有输出。。但是我把急停回复了正常状态时候,程序还是没能输出,请问,是什么原因么?
第二个问题是,我使用急停的时候,会断掉所有的电源,包括PLC的,请问,这样子做,会出现什么样子的麻烦??电源重新启动后,需要注意些什么问题。
第三个问题是,急停的话,在PLC程序中,需要停止什么?若果可以的话,请举例说一下。还有一些数据储存器D之类的在急停后也要清么?报警的情况呢??
小弟在这里先谢谢各位大哥大姐的帮忙了。
1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2013/4/17 10:26:36

    1、M8034仅仅是中断输出,并不代表其中断程序,因此程序仍然按照正常状态在运行,所以,对于暂停或者急停的理解您需要继续深入。

    2、如果断掉PLC电源,那么程序已经不被运行了,因此,您需要考虑程序的运行状态保持。
    3、急停,那么意味着不管后果,停止一切动作,为了避免损失,因此程序员不需要考虑急停对于机台造成的后果,一切为了停止损害而已。而暂停完全不同,暂停需要程序员去保存当前运行状态而非不考虑后果的停止一切动作。
    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2013/4/17 10:26:36 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /