您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 严重问题 请教大家有什么好办法

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

严重问题 请教大家有什么好办法

sweect  发表于 2013/4/20 15:18:33      909 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

今天朋友到一个石子厂调试石子机器,就是把石头粉碎成石子的机器,变压器为315kva厢式变压器 距离电机距离为530米,用的线为240平方的高压铝线,电机为90kw 其它任何负载不启动,只启动这个90kw 电机,空载不带石子机器时候启动电流300a用的软启动,启动成功后电流为60a转动灵活,但是通过皮带把石子机器带上之后怎么也启动不起来,用自耦变压器启动,当转换成接触器吸合的时候,电压降的厉害连接触器都吸合不了,下午换成软启动试验,启动电流通过软启动屏幕看到电流最大到500a 电压能降到300v 启动60秒时间到了旁路接触器吸合,又是电压低吸合不了,导致启动失败,不知道大家看这个是怎么回事,以前没遇到过这个问题怎么也想不通啊。按理说240平方的铝线够用呢。说一下这个机器是新机器,刚上的设备,会不会是刚上的原因没磨合好阻力大呢。里面的黄油都是满的。
1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7505  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2013/4/21 17:19:12

    电机是新的,那传动系统是新的吗?如果是旧的,需要检查传动系统是否有阻力?犯卡?如果是新的,也要先检查传动系(机械)是否有阻力,再看电机的控制。
    2楼 回复本楼

    引用 fung 2013/4/21 17:19:12 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /