您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电机转换过程跳闸收藏

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8597  2024年可用积分:2

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

电机转换过程跳闸收藏

swy  发表于 2013/5/29 13:57:58      1053 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

四台6kv电机两台560kw两台400kw,在同时开两台400kw电机生产时需要转开一台560kw电机停一台400kw电机,在转机过程中要同时运行三台电机使负荷过大倒致跳闸,想请教一下在不停一台机子的情况同时开机转换后再停机能实现吗?
1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2013/5/31 14:10:01

    转换过程,是空载转换还是带载转换?如果是空载,停一台,没问题。在空载软起一台嘛。
    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2013/5/31 14:10:01 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /