4平方电缆问题。

hypermill9  发表于 2013/5/30 10:07:42      1252 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

去外地出差,调试。发现顾客的两只泵的电动机人为增大了。原设计为11KW.客户实际所配电机为15KW.无奈,只好将接触器和热保护换大。就剩下电缆了。因为没有带。外省很远。电缆为4平方的。电机15KW.大家谈一谈。是不是必须换大。电线一米左右。谢谢大家。
1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2013/6/1 17:05:15

    电机15KW大概30个电流.电线一米左右。关系不大
    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2013/6/1 17:05:15 发表于2楼的内容

  • zqcgxg

    zqcgxg   |   当前状态:在线

    总积分:355  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-02-12

    最后登录时间: 2020-01-18

    空间 发短消息加为好友

    zqcgxg   发表于 2013/6/1 18:42:29

    国标线4平方凑合用。20多A运行电流。
    3楼 回复本楼

    引用 zqcgxg 2013/6/1 18:42:29 发表于3楼的内容