您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 这样用空开可以吗

aaing

aaing   |   当前状态:在线

总积分:27966  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-04-27

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

这样用空开可以吗

aaing  发表于 2013/6/19 8:44:44      1189 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

在单相电路上用个3p-10A的空开,空开三相都有负载,是否其中一相负载超过10A空开就会跳?
1楼 0 0 回复
  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2013/6/21 11:41:11

    假设是单相开关,若额定电流为10A,则稍微超过一点,不会立即跳;
    当然,楼主问的是,3P开关,是不是任一极达到(跳闸)电流,就会跳。
    2楼 回复本楼

    引用 fung 2013/6/21 11:41:11 发表于2楼的内容

  • guoyi1000

    guoyi1000   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-02-26

    最后登录时间: 2020-07-16

    空间 发短消息加为好友

    guoyi1000   发表于 2014/3/17 10:53:07

    是的,任一极达到跳闸电流,就会跳。

    3楼 回复本楼

    引用 guoyi1000 2014/3/17 10:53:07 发表于3楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2014/3/17 12:33:20

    2楼的所言极是!

    4楼 回复本楼

    引用 yanwen 2014/3/17 12:33:20 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /