您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 超纯水用洁净管道的安装及封堵方法

huanbao

huanbao   |   当前状态:在线

总积分:86  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-06-20

最后登录时间: 2013-06-20

空间 发短消息加为好友

超纯水用洁净管道的安装及封堵方法

huanbao  发表于 2013/6/20 15:47:28      1020 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  超纯水用洁净管道由于在母材冶炼,管道轧制,表面处理方面的技术垄断及工艺的复杂性,造成真正的高纯管路系统价格成本的高居不下。

  洁净级管道安装

  1、管道在使用前应观察外观、灌水和外壁冲水逐根检查有无裂缝、有无砂眼。

  2、检查所有管件有无裂缝、有无砂眼、管壁是否厚薄均匀。

  3、检查所有承插口是否到位、牢固、密实。

  4、管道坡度应均匀,不得有倒坡,屋面出口处管道坡度应适当增大。

  5、管道安装应按施工验收规范设置支吊架。

  超纯水系统管道的封堵

  1、管道安装完毕并经通球,通水试验后,方可经行封堵。

  2、无钢套管封堵方法:在原预留洞边及洞壁凿毛,并把垃圾,然后浇筑比楼板混凝土标号高一级的细石混凝土。

  3、一次封堵48小时后拆除模板并在形成的坑上注满水试验,如果不漏水或渗水量微小,即可进行第二次封堵。

  4、二次封堵浇筑前先在坑底及四周刷一层掺防水胶的素水泥浆,然后浇筑比楼板混凝土标号高一级的细石混凝土,浇筑完后比楼板低一厘米。

  5、第二次堵洞完成后一天即可注水试验,两天后如果不渗漏,堵洞工作结束,可交专业瓦工洞口上下表面进行施工。如果第一次堵洞后试水渗漏量较大,或第二次堵洞后渗漏,堵洞方法与上述方法一样,直到不渗漏为止。凡未经试水合格的洞口不得进行下一道工序。

1楼 0 0 回复