        在三相四线供电线路中,一个A相负载和B相负载各为20欧,C相负载为10欧,当A相负载处于开路状态,而中线又由于某种原因断开了,会出现什么后果?

1楼 0 0 回复
  • lyc19730508

    lyc19730508   |   当前状态:在线

    总积分:21345  2024年可用积分:3

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    lyc19730508   发表于 2014/3/1 16:40:38

    中线断开后,线电压380v直接加在(RC+RB)上,结果会导致电阻大的负载烧掉。