-
-
dingxiubing | 当前状态:在线
总积分:8127 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-07-13
最后登录时间: 2020-12-10
-
工厂常用应急电源分类
dingxiubing 发表于 2014/3/27 15:39:37 924 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
可以作为应急电源的是:
1、独立于正常电源的发电机组。
2、供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路。
3、蓄电池。
4、干电池。4 s. H9 q H5 ^. A$ A
其中以发电机组和蓄电池作为应急电源的最多。如消防泵一般使用柴油发电机组作为应急电源;消防应急照明灯具、消防疏散指示标志和火灾报警控制器等一般使用蓄电池作为应急电源。
根据负荷的要求不一样,要求停电后投入的时间也不一样。电子类的负荷,如DCS,机房机柜等,一般为毫秒级,一般使用蓄电池作为应急电源;部分保安联动的时间要求为秒级,一般使用快速启动柴油发电机作为应急电源;生产上定为二级负荷的设备,根据危险性可以为几分钟,这个根据情况选择应急电源。
同时根据负荷的要求不一样,第二路电源的投入要求也不一样,如消防设备,要求为末端自动切换;非消防设备可以末端手动切换。