您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 热继电器的选择

guai

guai   |   当前状态:在线

总积分:4822  2024年可用积分:6

注册时间: 2013-08-04

最后登录时间: 2022-03-24

空间 发短消息加为好友

热继电器的选择

guai  发表于 2014/4/4 20:39:21      1151 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

首先热继电器的脱扣值热不动作电流为1.05 的In,动作电流为1.2In,是根据电机的过载特性设计的,所以选热继时 ,热继的电流调节范围 可以满足电动机的额定电流就可以了。 


第二要根据电动机是轻载启动还是重载启动来选热继的脱扣特级,一般分10A 10 20 30几个等级,分别对应7.2In下热继的脱扣时间(环境温度20度的条件下)。比如水泵类负载,为轻载启动用10A级。

风机类负载为重载启动,用20等级的。 

1楼 0 0 回复
  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2014/4/4 20:51:50

    学习了,还挺复杂的。

    2楼 回复本楼

    引用 yanwen 2014/4/4 20:51:50 发表于2楼的内容

  • fuhuafeng72

    fuhuafeng72   |   当前状态:在线

    总积分:924  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-04-03

    最后登录时间: 2015-06-29

    空间 发短消息加为好友

    fuhuafeng72   发表于 2014/4/5 21:18:38

    轻载与重载差别确实比较大

    3楼 回复本楼

    引用 fuhuafeng72 2014/4/5 21:18:38 发表于3楼的内容

  • lslsm

    lslsm   |   当前状态:在线

    总积分:9084  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-04-05

    最后登录时间: 2015-07-08

    空间 发短消息加为好友

    lslsm   发表于 2014/4/5 23:22:18

    电动机需要频繁启动,启动电流对热继电器的影响较大

    4楼 回复本楼

    引用 lslsm 2014/4/5 23:22:18 发表于4楼的内容