您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工程项目交流 » 关于三相缺相对开关电源的影响

fuhuafeng72

fuhuafeng72   |   当前状态:在线

总积分:924  2024年可用积分:0

注册时间: 2014-04-03

最后登录时间: 2015-06-29

空间 发短消息加为好友

关于三相缺相对开关电源的影响

fuhuafeng72  发表于 2014/4/11 10:51:11      819 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

昨天发生一个缺相的问题.380进控制变压器220出,其中刚好有一相没电.只看到PLC无工作指示,开关电源指示灯一闪一闪的,刚开始我还以为开关电源输出短路了!结果我量一下220,没有.再看看380,没了一相.搞得我以为接错线了呢!

1楼 0 0 回复
  • lslsm

    lslsm   |   当前状态:在线

    总积分:9084  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-04-05

    最后登录时间: 2015-07-08

    空间 发短消息加为好友

    lslsm   发表于 2014/4/11 16:42:10

    缺相不是发生在电动机上,应该没多大影响,只是指示灯无指示而已,恢复那一相接线即可。

    2楼 回复本楼

    引用 lslsm 2014/4/11 16:42:10 发表于2楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2014/4/11 16:56:59

    楼主辛苦了,感谢分享经验!

    3楼 回复本楼

    引用 yanwen 2014/4/11 16:56:59 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /