控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 变压器试运行时应按哪些规定进行检查?
lslsm | 当前状态:在线
总积分:9084 2024年可用积分:0
注册时间: 2012-04-05
最后登录时间: 2015-07-08
空间 发短消息加为好友
lslsm 发表于 2014/4/18 22:47:28 2963 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
变压器试运行时应按下列规定进行检查:
1.中性点接地系统的变压器,在进行冲击合闸投运前,中性点必须接地;
2.瓦斯继电器必须投运,重瓦斯投跳闸位置;
3.额定电压下的冲击合闸试验(交接时5次,更换线圈后为3次),应无异常;
4.第一次受电后,持续时间应不少于10分钟,变压器应无异常情况;
5.带电后,检查变压器及冷却装置所有焊缝和接触面不应有渗油现象,变压器无异常振动或放电声。
高级回复 | 发新主题
用户名积分