您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 变压器试运行时应按哪些规定进行检查?

lslsm

lslsm   |   当前状态:在线

总积分:9084  2024年可用积分:0

注册时间: 2012-04-05

最后登录时间: 2015-07-08

空间 发短消息加为好友

变压器试运行时应按哪些规定进行检查?

lslsm  发表于 2014/4/18 22:47:28      2963 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

变压器试运行时应按下列规定进行检查:

1.中性点接地系统的变压器,在进行冲击合闸投运前,中性点必须接地;

2.瓦斯继电器必须投运,重瓦斯投跳闸位置;

3.额定电压下的冲击合闸试验(交接时5次,更换线圈后为3次),应无异常;

4.第一次受电后,持续时间应不少于10分钟,变压器应无异常情况;

5.带电后,检查变压器及冷却装置所有焊缝和接触面不应有渗油现象,变压器无异常振动或放电声。


1楼 0 0 回复