您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 用摇表测绝缘的安全事项

lslsm

lslsm   |   当前状态:在线

总积分:9084  2024年可用积分:0

注册时间: 2012-04-05

最后登录时间: 2015-07-08

空间 发短消息加为好友

用摇表测绝缘的安全事项

lslsm  发表于 2014/5/20 17:17:54      1200 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1.使用摇表测量高压设备绝缘,应由两人担任。

2.测量用的导线,应使用绝缘导线,其端部应有绝缘套。

3.测量绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作后,方可进行。在测量中禁止他人接近设备。

     在测量绝缘前后,必须将被试设备对地放电。

     测量线路绝缘时,应取得对方允许后方可进行。

4.在有感应电压的线路上测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电,方可进行。

     雷电时,严禁测量线路绝缘。

5.在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和摇表安放位置,必须选择适当,保持安全距离,以免摇表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触电。

1楼 0 0 回复
  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2014/5/20 22:07:49

    常识啊,应该知道。

    2楼 回复本楼

    引用 yanwen 2014/5/20 22:07:49 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /