您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 远方DCS给定一定频率,变频器触摸屏接受到频率后不进行转速调节

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

远方DCS给定一定频率,变频器触摸屏接受到频率后不进行转速调节

sweect  发表于 2015/1/21 15:57:24      1041 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

远方DCS给定一定频率,变频器触摸屏接受到频率后不进行转速调节

1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2015/1/21 18:29:40

    PLC判断系统处于“远控”方式时,主控才能接受到远方4~20ma信号进行频率调节。因此出现DCS给定频率系统不调速的主要原因为1)主控接受的控制方式(功能号207)不对;2)面板控制方式下的频率给定模式(功能号208)不对。

    2楼 回复本楼

    引用 swy 2015/1/21 18:29:40 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/1/22 8:53:05

    旋动控制柜门上的旋动按钮,使功能号207为1,即远控方式

    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2015/1/22 8:53:05 发表于3楼的内容

  • xuwenbin

    xuwenbin   |   当前状态:在线

    总积分:4115  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-06-08

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    xuwenbin   发表于 2015/1/26 10:34:11

    选择面板控制方式下的频率给定模式,功能号为1,即模拟输入AI频率给定。

    4楼 回复本楼

    引用 xuwenbin 2015/1/26 10:34:11 发表于4楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/1/29 19:00:20

    学习中....

     

     

    5楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/1/29 19:00:20 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /