您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 远方DCS给定一定频率,变频器触摸屏接受到频率后不进行转速调节
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-11-07
最后登录时间: 2023-08-21
空间 发短消息加为好友
sweect 发表于 2015/1/21 15:57:24 1041 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
远方DCS给定一定频率,变频器触摸屏接受到频率后不进行转速调节
swy | 当前状态:在线
总积分:8597 2024年可用积分:2
注册时间: 2006-08-05
swy 发表于 2015/1/21 18:29:40
PLC判断系统处于“远控”方式时,主控才能接受到远方4~20ma信号进行频率调节。因此出现DCS给定频率系统不调速的主要原因为1)主控接受的控制方式(功能号207)不对;2)面板控制方式下的频率给定模式(功能号208)不对。
引用 swy 2015/1/21 18:29:40 发表于2楼的内容
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-08
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2015/1/22 8:53:05
旋动控制柜门上的旋动按钮,使功能号207为1,即远控方式
引用 atmupkeep 2015/1/22 8:53:05 发表于3楼的内容
xuwenbin | 当前状态:在线
总积分:4115 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-06-08
最后登录时间: 2023-08-16
xuwenbin 发表于 2015/1/26 10:34:11
选择面板控制方式下的频率给定模式,功能号为1,即模拟输入AI频率给定。
引用 xuwenbin 2015/1/26 10:34:11 发表于4楼的内容