您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 如何降低变频器对DCS信号干扰

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8597  2024年可用积分:2

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

如何降低变频器对DCS信号干扰

swy  发表于 2015/2/9 15:49:17      1442 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  变频器在很多个领域都有广泛的应用。变频器在使用的过程总会发生干扰DCS信号的问题,那么什么样的措施可以有效的处理干扰问题呢?下面小编就来为大家具体介绍一下处理的措施吧。

  合理布线

  能在相当大程度上削弱干扰信号的强度,布线时,各种设备的控制线应尽量远离变频器的输入、输出线。控制线在空间上,应尽量和变频器的输入、输出线交叉,最好是垂直交叉。

  削弱干扰源

  接入电抗器或滤波器,对小功率变频器,成本较高,我们采用一种低成本的电磁干扰抑制方法:将电机电缆从铁氧体环中穿过,使穿过部分导线的阻抗局部增大,阻止电磁干扰电流通过。如将导线在铁氧体环上绕几圈,总的电感和阻抗值将随圈数的平方而增大。电机电缆可从铁氧体环中穿过三次。但应注意,连接电机和变频器的  接地线应留在环外。

  对线路进行屏蔽

  变频器到电动机之间的连接线,应尽量穿入金属管内,金属管应该接地。信号线屏蔽层不论是接公共端还是接地,都只能在一端进行,切不可两端都接。

  准确接地

  接地线应尽量地粗一些,接地点应尽量靠近变频器;接地线应尽量远离电源线;变频器所用地接地线,必须和其他设备地接地线分开;必须绝对避免把所有设备的接地线连在一起后再接地;变频器的接地端子不能和电源的零线;相接。

 

1楼 0 0 回复
  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/2/10 11:59:59

    学习学习

      我是新手

    2楼 回复本楼

    引用 sweect 2015/2/10 11:59:59 发表于2楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2015/2/11 14:50:53

    楼主讲的很好,赞一个!

    3楼 回复本楼

    引用 yanwen 2015/2/11 14:50:53 发表于3楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2015/2/11 16:06:29

    根据需要增加模拟量隔离器

    4楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2015/2/11 16:06:29 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /